Strona 1 z 2
DS1515+ głośne wiatraki
: sob gru 19, 2015 12:51 pm
autor: bartoszek
Witam
Problemem są głośno chodzące wiatraki. W dzień ujdzie jednak w nocy nie da się zasnąć. Urządzenie stoi w wolnej przestrzeni a zamykanie do szafy spowoduje tylko większe nagrzewanie więc trzeba inaczej do tego podejść. System DSM najnowszy. W opcjach są tylko dwie możliwości: Tryb chłodzenia i Tryb cichy. Zmiana jednego na drugi nie powoduje różnic w prędkości/hałasie wentylatorów (maksymalne obroty są tylko przez moment słyszalne podczas startu), niektóre DS-y mają ponoć jeszcze trzecią opcję ale tutaj jej brak. Dyski zimne i przydałaby się możliwość większej kontroli nad prędkością wiatraków niż to jest standardowo w DS1515+. Czy coś da się z tym zrobić bez fizycznej ingerencji w wiatraki? Wszystko działa ponoć na linuxie, może zmiana jakiegoś pliku w systemie pozwoli uzyskać lepsze efekty, bo całkowite wyłączanie na noc nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem a przejście w stan hibernacji dysków nie powoduje wyłączenia wiatraków i dalej pracują z prędkością z jaką pracowały.
Re: DS1515+ głośne wiatraki
: sob gru 19, 2015 2:38 pm
autor: Unr3al2
Możesz pobawić się plikami :
Kod: Zaznacz cały
/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
/usr/syno/etc/scemd.xml
Tam kiedyś była zapisana konfiguracja wiatraków.
To pewnie się nie zmieniło
Zrób kopie zanim zaczniesz zmieniać

Re: DS1515+ głośne wiatraki
: sob gru 19, 2015 10:17 pm
autor: mikhnal
Wsadzenie do tego modelu dwóch wentylatorów 80mm to moim zdaniem grube nieporozumienie. Ja też nie mogłem przy nich wytrzymać. Zamiast nich powinien być jeden wydajny 120mm.
To już dwa 92mm w DS415+ są cichsze.
Re: DS1515+ głośne wiatraki
: ndz gru 20, 2015 11:59 am
autor: bartoszek
Dzięki za info. Opis niżej może się przyda.
Udało się nawet zainstalować mc

Teraz poruszanie się po tym i edycja to bajka. Plik scemd.xml zawiera między innymi coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="30%20hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">49</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="30%20hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="30%20hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE">46</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">50</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">54</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">58</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="30%20hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
Zamieniono na:
Kod: Zaznacz cały
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="20%20hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">49</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="20%20hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="0%20hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE">46</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%20hz" action="NONE">50</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE">54</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">58</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="0%20hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="30%20hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
Po restarcie łapie nowe ustawienia. Ciekawe czy po aktualizacji DSM nie zmieni na jakieś inne.
Wnioski. Po 10 godzinach bardzo wydajnej pracy dysków (powiększanie wolumenu w SHR poprzez dodanie kolejnych) z wyłączonym wiatrakiem temp. dysków 41-43 stopnie. Dyski wolnoobrotowe 5900-5400. W końcu często w PC pracują bez wiatraków (bez parkowania ciągle używane i mają podobną temp). Myślę, że w normalnej pracy powinno się utrzymywać w ok 40 stopni. Natomiast procek dochodzi do 60 stopni (obciążenie stałe ok 10%) i włącza się wiatrak zgodnie z nowymi ustawieniami low na 30% co jakiś czas. Bez wiatraków jest cisza

Obroty 20% są trochę cichsze niż 30% i wystarczają do utrzymania stałej temperatury wszystkich podzespołów. 10% (mała siła odśrodkowa, a jest w pionie

)nie ma sensu bo hałasuje tak samo jak 20% a może i bardziej. Procek ma sam radiator niezbyt dobry więc co pewien czas dojdzie do tych 60 stopni i trochę trzeba schłodzić, jeżeli wiatrak jest wyłączony.
Jeszcze troszkę o SHR. Powiększanie wolumenu poprzez dodanie dysku o mniejszej pojemności nie działa, np 3T i 3T (ochrona z jednym dyskiem), nie powiększymy przez dodanie 2T (SHR tutaj ładnie wykorzystuje całą powierzchnię i wypada lepiej niż RAID5 przy tej samej ochronie) Można tylko utworzyć nowy wolumen np SHR bez ochrony, ale jeżeli starczy miejsca to wystarczy zgrać z 3T na 2T, usunąć wolumen z 2x 3T. Dopiero wtedy pojawi się możliwość powiększenia.
Jeszcze takie pytania,
Co to jest te 20hz przy % prędkości wiatraka?
Czy można zmienić nazwę wolumenu?
Czy można zmienić nawę folderu współdzielonego/zasobu (ten najwyższy) bez tworzenia nowego, przenoszenia i kasowania starego?
Może z poziomu mc ale czy to bezpieczne?
Czy można szyfrować już wcześniej utworzony folder współdzielony/zasób czy trzeba tworzyć nowy (w tym okienku jest taka opcja)?
Re: DS1515+ głośne wiatraki
: ndz gru 20, 2015 7:39 pm
autor: mikhnal
Proponuję utworzenie nowego wątku z pytaniami, bo ten jest o wiatrakach.
Re: DS1515+ głośne wiatraki
: pn gru 21, 2015 11:24 pm
autor: artmik
Zainstaluj dobre i ciche wentylatory. Ja w swoim DS 214 wsadziłem BeQuieta Silent Wings 2 i od razu inna kultura pracy.
Można się bawić z modyfikacją ustawień szybkości wentylatora, ale na dłuższą metę to nie ma sensu - prawie każda nowa aktualizacja przywraca ustawienia do fabrycznych.
Oprócz wentylatorów głównym źródłem dźwięków z DSa są przenoszone drgania (2 dyski powodują rezonans - przy 1 sztuce brak tego objawu) na szafkę - Poradziłem sobie w ten sposób, że na szafkę postawiłem coś w rodzaju gąbki/pianki (taka biała, wykorzystywana w zabezpieczeniach różnych sprzętów do transportu) o grubości ok 5cm, na to kawałek przyciętego panelu podłogowego (aby serwer stał na twardym). Takie rozwiązanie dobrze zabezpiecza przed przenoszeniem drgań.
Re: DS1515+ głośne wiatraki
: pt gru 25, 2015 11:27 am
autor: ElectricMan
Za
TYM linkiem można zmienić na Noctua NF-A8 FLX. Tanie nie są ( ok 70zł) sam się przymierzam do zmiany, ale jakiegoś ciśnienia nie mam. Jak się nadarzy okazja połączenia zamówienia z czymś innym to się może kupi.

Re: DS1515+ głośne wiatraki
: pt sty 01, 2016 2:01 pm
autor: dziubas111
User bartoszek jak mogę się z Tobą skontaktować ? Sorki ale nie mogę się dobić do Ciebie na PW. Przymierzam się do zakupu DS 1515 i chciałem cie prosić o jakąś opinie na temat tego modelu.
Re: DS1515+ głośne wiatraki
: pt sty 01, 2016 2:04 pm
autor: Unr3al2
Opinie będą takie same jak użytkowników DS415+. Te same bebechy.
Każdy użytkownik ma inne oczekiwania od serwera.
Napisz czego ty oczekujesz.
Re: DS1515+ głośne wiatraki
: pt sty 01, 2016 4:13 pm
autor: WILU
Unr3al2 pisze:Opinie będą takie same jak użytkowników DS415+. Te same bebechy.
dziubas111 zapytał o model DS1515 bez plusa

a więc bebechy będą inne

no chyba że myślał o DS1515+ a zapytał o DS1515