Strona 1 z 1

Przejście w tryb akumulatorowy pomimo zasilania

: sob wrz 17, 2022 10:23 pm
autor: juh
Czy spotkaliście się z czymś takim, że po załączeniu UPSa do zasilania np. po ustąpieniu burzy, a następnie uruchomienie serwera i gdy uruchomi się DSM zostaje wyświetlony komunikat że zasilanie odbywa się z UPS? Zawsze wtedy restartuję serwer i wszystko wraca do normy.

Re: Przejście w tryb akumulatorowy pomimo zasilania

: ndz wrz 18, 2022 12:06 pm
autor: mikhnal
Jaki producent i jaki model UPSa?
Połączenie kablem USB, czy sieciowy?
Jakie masz ustawienia w DSM dotyczącze UPS?

Re: Przejście w tryb akumulatorowy pomimo zasilania

: ndz wrz 18, 2022 3:35 pm
autor: juh
Posiadam taki jak w podpisie czyli CyberPower UT850EG-FR i jest podłączony poprzez USB. Ustawienia wyglądają tak:

Re: Przejście w tryb akumulatorowy pomimo zasilania

: ndz wrz 18, 2022 5:09 pm
autor: mikhnal
Przełącz na opcję "Do słabej baterii" i zobacz czy zmieni się zachowanie Synka.