Strona 1 z 1

Serwer DS916+, UPS UT2200E - Uszkodzona partycja systemowa

: pt lut 07, 2020 10:55 pm
autor: mw88
Witam,
Mój Sprzęt: Sewer DS916+, UPS CyberPower UT2200E
Wczoraj mieliśmy planowe wyłączenie prądu. Przełączyłem zasilanie na agregat prądotwórczy i wszystko działało prawidłowo do momentu przełączenia bezpiecznika na sieć.
Otrzymałem jedynie powiadomienie mailem że utracono połączenie z serwerem. Zaczęła migać dioda power na pomarańczowo.
Wyszukałem na nowo serwer poprzez http://find.synology.com/ i o zgrozo podało nowy adres IP, przechodzę dalej i otrzymuję komunikat że na serwerze nie znaleziono systemu DSM oraz że mam sobie pobrać na nowo i zainstalować. Cały świat stanął przed oczami. Zainstalowałem na nowo system. Dane wróciły uf..... Niestety musiałem utworzyć na nowo cała konfigurację kont itp...


Co mogło być przyczyną ????

Re: Serwer DS916+, UPS UT2200E - Uszkodzona partycja systemowa

: sob lut 08, 2020 12:12 am
autor: mikhnal
Błąd logiczny systemu plików?
Warto czasem zrobić kopię ustawień systemu.

Re: Serwer DS916+, UPS UT2200E - Uszkodzona partycja systemowa

: sob lut 08, 2020 1:44 am
autor: mw88
Samo odtworzenie kont i ustawień nie jest problemem jeśli ma się dostęp do danych na dyskach.
Mimo ponownemu odtworzeniu użytkowników nie obędzie się bez zalogowania na końcówki komputerów. Zmienił się klucz ssl i aplikacje takie jak synology business backup nie połączyły się z serwerem bez potwierdzenia nowego certyfikatu. Synology drive tak samo ale tutaj jeszcze nie wiem dlaczego(statusy użytkowników zmieniają się na online ale dane się nie synchronuzuja). Dodatkowo program do kamer nie rozpoznał archiwum nagrań. Trzeba było nowe nazwy tworzyć.

Wykonanie kopii DSM wydaje mi się że nie wiele się zda.

Pytanie dlaczego tak się stało i jak temu zapobiec na przyszłość? Mimo podłączonego upsa ??

Re: Serwer DS916+, UPS UT2200E - Uszkodzona partycja systemowa

: sob lut 08, 2020 7:27 am
autor: Olafejs
UPS z pełną sinusoidą? Jeśli nie to napięcie mogło spaść np. Do 205V i NAS oszalał pomimo to że UPS zadziałał to nie przytrzymał parametrów prądu.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka


Re: Serwer DS916+, UPS UT2200E - Uszkodzona partycja systemowa

: sob lut 08, 2020 11:15 am
autor: mw88
Ups rekomendowany przez Synology UPS UT2200E.

Polecasz jakiś konkretny model ?? Też wydaję mi się że czas na nowy UPS

Re: Serwer DS916+, UPS UT2200E - Uszkodzona partycja systemowa

: sob lut 08, 2020 11:49 am
autor: mikhnal
Każde średnie APC też będzie dobre.