Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

ODPOWIEDZ
kruuger
Amator
Posty: 10
Rejestracja: ndz lip 28, 2024 10:29 pm

Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

Post autor: kruuger »

Czesc,

Posiadam DS923+ w którym są 3 dyski.
Dwa pracują w RAID1. Na dyskach tych są multimedia, zdjęcia, audiobooki, ogólnie dane do słuchania czy oglądania.
Dysk 3 jest do pobierania z torrent plus parę kontenerów docker.

Teoretycznie w godzinach nocnych na serwerze nie powinno być właściwie żadnego ruchu, tymczasem wskaźnik operacji na dyskach 1 i 2 w RAID wynosi 40-50 IOPS, dyski chroboczą jak zwariowane. Jest to głównie zapis danych.

Powyłączałem wiec totalnie wszystko, zatrzymałem co się dało i IOPS spadło niemal do zera (widać to na załączonym obrazku).

Dyski ucichły. Nie o to jednak chodzi, aby mieć serwer i z niego nie korzystać. Tylko czy taka wartość 40-50 IOPS to normalne?
Na NASie zainstalowany jest Plex, Photos, Download Station, jest Portainer w nim: heimdall, qbittorrent+vpn, audiobookshelf. Backupy robią się raz w tygodniu. Szału na razie chyba nie ma. Indeksowanie w Plex, audiobook i Photos dawno zrobione, wiec to nie to.
Czy to możliwe że któreś z powyższych w jakiś sposób tak mocno wpływa na zapis?

Czy rozwiązaniem mógłby być dysk NVMe jako wolumen na którym domyślnie będziemy instalować aplikacje (teraz instalki lecą na dyski w RAID), może by też przenieść na niego dockera? Dyski wtedy powinny dawać o sobie znać, tylko gdy coś oglądamy lub słuchamy.

Dzięki

Screenshot_20241104_194110_Active Insight.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
DS923+
DSM 7.2.2-72806 Update 1
2x 16GB Patriot DDR4 PC3200 CL22 1.2V NON-Ecc
2x 6TB WD Red WD60EFPX RAID1 Btrfs
1x 2TB WD Red WD20EFRX Btrfs
1x 4TB WD Red WD40EFPX Btrfs
1x 1TB NVMe Kingston SKC3000S1024G (storage)
wlodekh
Wtajemniczony
Posty: 219
Rejestracja: śr sty 27, 2016 12:37 pm

Re: Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

Post autor: wlodekh »

kruuger pisze: pn lis 04, 2024 10:15 pm Czy rozwiązaniem mógłby być dysk NVMe jako wolumen na którym domyślnie będziemy instalować aplikacje
Nie stworzysz wolumenu na dysku NVMe innym niż od Synology, tak sobie wymyślili. W necie można znaleźć poradę jak to ominąć, ale obawiam się o bezpieczeństwo takiej operacji. Rozwiązaniem może być dołożenie do wolnej zatoki zwykłego dysku SSD 2,5 cala.
DS720+ | RAM Crucial 8GB DDR-2666 SODIMM | WD Red Pro 10TB / SSD WD RED SA500 1TB | Btrfs | 2x NVMe Intel Optane 16GB read SSD cache
kruuger
Amator
Posty: 10
Rejestracja: ndz lip 28, 2024 10:29 pm

Re: Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

Post autor: kruuger »

Tak, dokopałem się do tego.
Ale wygląda, że robi bez problemu. Na bieżąco ktoś potwierdza.
https://github.com/007revad/Synology_M2 ... /issues/52
Nie wiem, czy nie będę próbował. Cena od Synka to kpina, przeginają pałę.

Powoli włączam wszystko na nowo i na razie blisko zero. Jeszcze parę rzeczy zostało. Dziwne trochę, bardziej bym obstawiał że różne usługi więcej pobierają, sprowadzają jakieś dane niż zapisują.
DS923+
DSM 7.2.2-72806 Update 1
2x 16GB Patriot DDR4 PC3200 CL22 1.2V NON-Ecc
2x 6TB WD Red WD60EFPX RAID1 Btrfs
1x 2TB WD Red WD20EFRX Btrfs
1x 4TB WD Red WD40EFPX Btrfs
1x 1TB NVMe Kingston SKC3000S1024G (storage)
kruuger
Amator
Posty: 10
Rejestracja: ndz lip 28, 2024 10:29 pm

Re: Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

Post autor: kruuger »

Jeden winny znaleziony. To kontener z gluetun.
Po uruchomieniu od razu IOPS skacze na 20-30 operacji.
Co dziwne jeszcze to to, że zapis odbywa się na dyski z mediami 1 i 2 pomimo tego, że kontener i docker instalują się na dysku 3.
DS923+
DSM 7.2.2-72806 Update 1
2x 16GB Patriot DDR4 PC3200 CL22 1.2V NON-Ecc
2x 6TB WD Red WD60EFPX RAID1 Btrfs
1x 2TB WD Red WD20EFRX Btrfs
1x 4TB WD Red WD40EFPX Btrfs
1x 1TB NVMe Kingston SKC3000S1024G (storage)
wlodekh
Wtajemniczony
Posty: 219
Rejestracja: śr sty 27, 2016 12:37 pm

Re: Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

Post autor: wlodekh »

kruuger pisze: czw lis 07, 2024 9:18 pm Co dziwne jeszcze to to, że zapis odbywa się na dyski z mediami 1 i 2 pomimo tego, że kontener i docker instalują się na dysku 3.
To lepiej sprawdź sobie w ustawieniach tego kontenera jaką masz ścieżkę zapisu, łatwo przeoczyć /volume1 i np. /volume2 ;)
DS720+ | RAM Crucial 8GB DDR-2666 SODIMM | WD Red Pro 10TB / SSD WD RED SA500 1TB | Btrfs | 2x NVMe Intel Optane 16GB read SSD cache
kruuger
Amator
Posty: 10
Rejestracja: ndz lip 28, 2024 10:29 pm

Re: Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

Post autor: kruuger »

wlodekh pisze: pt lis 08, 2024 8:13 am
kruuger pisze: czw lis 07, 2024 9:18 pm Co dziwne jeszcze to to, że zapis odbywa się na dyski z mediami 1 i 2 pomimo tego, że kontener i docker instalują się na dysku 3.
To lepiej sprawdź sobie w ustawieniach tego kontenera jaką masz ścieżkę zapisu, łatwo przeoczyć /volume1 i np. /volume2 ;)
Na czuja wszystko robię, zielony jestem jeszcze z tego, ale faktycznie sam docker jest na volume1, a ustawienia przekierowane na volume2. To się wyjasnilo, ale czemu gluetun tak intensywnie rzezbi po dysku to nie wiadomo.
Pisalem na github do autora tego obrazu, poki co cisza. Sam kontener gluetun nie jest jeszcze tez spięty z zadym innym, a juz tak wykorzystuje dysk.
DS923+
DSM 7.2.2-72806 Update 1
2x 16GB Patriot DDR4 PC3200 CL22 1.2V NON-Ecc
2x 6TB WD Red WD60EFPX RAID1 Btrfs
1x 2TB WD Red WD20EFRX Btrfs
1x 4TB WD Red WD40EFPX Btrfs
1x 1TB NVMe Kingston SKC3000S1024G (storage)
kruuger
Amator
Posty: 10
Rejestracja: ndz lip 28, 2024 10:29 pm

Re: Wysoka wartosc operacji IOPS, głównie zapisu na dyskach.

Post autor: kruuger »

wlodekh pisze: wt lis 05, 2024 7:39 am
kruuger pisze: pn lis 04, 2024 10:15 pm Czy rozwiązaniem mógłby być dysk NVMe jako wolumen na którym domyślnie będziemy instalować aplikacje
Nie stworzysz wolumenu na dysku NVMe innym niż od Synology, tak sobie wymyślili. W necie można znaleźć poradę jak to ominąć, ale obawiam się o bezpieczeństwo takiej operacji. Rozwiązaniem może być dołożenie do wolnej zatoki zwykłego dysku SSD 2,5 cala.
NVMe Kingston SKC3000S1024G podpięty.
Instalacja ze skryptem zajęła 2 min. Część aplikacji przeniesiona, wszystko dziala bez zarzutu. Dysk robi robote.
Polecam
DS923+
DSM 7.2.2-72806 Update 1
2x 16GB Patriot DDR4 PC3200 CL22 1.2V NON-Ecc
2x 6TB WD Red WD60EFPX RAID1 Btrfs
1x 2TB WD Red WD20EFRX Btrfs
1x 4TB WD Red WD40EFPX Btrfs
1x 1TB NVMe Kingston SKC3000S1024G (storage)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Modele serii +”