Czy może ktoś zerknąć na moje ustawienia zasilania z UPS ?

: ndz cze 13, 2021 11:52 pm
autor: Szubi
Hej, zauważyłem że mój NAS jak tylko zorientuje się że znika prąd w gniazdku i UPS wchodzi na tryb baterii od razu Synek wchodzi w stan bezpieczeństwa, odłącza dyski i się wyłącza (pomimo że szacunkowy czas pracy na baterii to ok 2h). Czy takie ustawienie jak teraz zrobiłem, pozwoli Synkowi pracować jeszcze przez 30 minut, a dopiero potem odmontować dyski i się wyłączyć - jeżeli prąd nie powróci ?

Oraz czy wystarczy że NAS będzie w trybie bezpieczeństwa ? Czy lepiej by się wyłączył ?
Obrazek EDIT:
Gdy zastosowałem ustawienia jak wyżej, dostałem powiadomienie na maila o takiej treści:

Szanowny Użytkowniku,

Urządzenie UPS podłączone do Synology przeszło do trybu akumulatorowego. Synology wyłączy się po wyczerpaniu baterii w urządzeniu UPS. Jak najszybciej wyłącz ręcznie Synology lub przywróć zewnętrzne źródło zasilania.

Od Synology


Gdy wyłączyłem ponownie opcję "Czas przed przejściem Synology NAS do trybu bezpiecznego", dostałem ponownie maila o takiej treści:
Szanowny Użytkowniku,

Urządzenie UPS podłączone do Synology powróciło do trybu prądu przemiennego.

Od Synology


Nie rozumiem... Nie miałem przerwy w dostawie prądu.

Re: Czy może ktoś zerknąć na moje ustawienia zasilania z UPS ?

: pn cze 14, 2021 7:22 am
autor: mikhnal
Ja mam tak ustawione i Synek bez problemu czeka na wyładowanie baterii i dopiero pod koniec się wyłącza.

ups2.jpg

Re: Czy może ktoś zerknąć na moje ustawienia zasilania z UPS ?

: pn cze 14, 2021 8:06 am
autor: Szubi
mikhnal pisze: pn cze 14, 2021 7:22 am Ja mam tak ustawione i Synek bez problemu czeka na wyładowanie baterii i dopiero pod koniec się wyłącza.

Czyli nie musiałeś określać jaki czas ma pracować na baterii. Po prostu sam przy niskim stanie się wyłącza? Gdy zmieniłem na Twoje ustawienia, od razu dostałem taki komunikat:
Obrazek hmmm

Czy tak ma właśnie być ?

Re: Czy może ktoś zerknąć na moje ustawienia zasilania z UPS ?

: pn cze 14, 2021 10:20 am
autor: mikhnal
Nie wygląda to dobrze, moim zdaniem Synek nie dogaduje się z UPSem, tzn. przynajmniej źle odczytuje stan "prąd z sieci/baterii".

Na jakim modelu Synka to ustawiasz - bo jeszcze nie padła nazwa. I czy masz wgranego najnowszego DSMa bo po drodze były jakieś poprawki do obsługi UPSów.

Re: Czy może ktoś zerknąć na moje ustawienia zasilania z UPS ?

: czw cze 17, 2021 12:34 pm
autor: Szubi
Ufff szalony okres - nie miałem nawet kiedy posta napisać.

A więc synek cały czas myśli, że jest na baterii no ale działa. A mam DS220+ a UPS z listy kompatybilnych CyberPower UT 850VA.

Re: Czy może ktoś zerknąć na moje ustawienia zasilania z UPS ?

: czw cze 17, 2021 2:04 pm
autor: mikhnal
Może jest na forum użytkownik, który posiada ten UPS i napisze, czy u niego też działa w ten sposób. Ja na APC nie mam takiego efektu.