Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: śr lip 11, 2018 7:41 am
autor: Krzys
Obrazek

Hej, kupiłem jak mi poradziliście APC Back-UPS CS 650VA, do tego kabelek i zamontowałem akumulator 12V 7Ah.

Sypie mi komunikaty j/w, powinienem się tym przejmować ? Inne urządzenia w tym czasie działaj normalnie.

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: śr lip 11, 2018 9:00 am
autor: Przemuss
Trochę przy często.
Podłącz UPS pod kompa i przy pomocy oprogramowania APC zweryfikuj czy też tak sypie.
Chyba że masz u siebie znaczne spadki napięcia poniżej i powyżej granicy podanej w specyfikacji (180–266V) to UPS będzie przechodził do tryby akumulatorowego.

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: pn lip 16, 2018 9:32 pm
autor: Krzys
Zainstalowałem PowerChute Personal Edition i jest podane napięcie z gniazdka lecz nie widzę by był zapisywany log. Jest może jakiś program który zapisuje taką informację ?

Ed. chyba jednak to usterka samego urządzenia, w kategorii gdzie zapisują się przełączenia mam ciągle 0 a urządzenie przetłaczało się w tryb bateryjny dobre 3 razy. dopiero jak odłączyłem fizycznie urządzenie od zasiania odnotowało 1 przełączenie.

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: sob lip 21, 2018 12:28 am
autor: Fixer
Charakterystykę prądową poda Ci wpięty multimetr, lepsze UPS'y wyświetlają takie info na panelu LCD.

Jeśli są spadki a UPS nie ma wbudowanego AVR'a do wyrównywania/stabilizowania napięć (ang. automatic voltage regulator) to będzie się tak właśnie przełączał co parę sekund na parę sekund. Wystarczy, że ktoś spawa albo włączy żelazko wraz z pralką czy ekspresem do kawy.

Dołączone oprogramowanie producenta (być może) daje możliwość regulacji amplitudy spadków (czułość) - spróbuj nim zredukować przełączania.

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: ndz lip 22, 2018 9:48 pm
autor: Krzys
Jest taka opcja w PowerChute Personal Edition ale na PC a UPS jest podpięty do NAS. Patrząc się na podane napięcie w PowerChute Personal Edition to skoki są w granicach 10V.
Kupiłem kolejny CS 650 jeszcze muszę poszukać akumulator i myślę że wszytko się wyjaśni jak go już uruchomię.

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: pt lip 27, 2018 2:29 pm
autor: Krzys
3 dni testuje nowy UPS i tego problemu nie ma, czyli to wina starego UPSa, coś jest z nim nie tak tylko co i gdzie szukać ?

https://i.imgur.com/LvnYdQi.jpg

Ed.

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: sob sie 11, 2018 4:46 pm
autor: Fixer
zasilacz do wymiany

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: ndz sie 12, 2018 12:34 pm
autor: Krzys
Jesteś mi w stanie pokazać co dokładnie na płycie gł. jest do sprawdzenia ? Zdjęcie pł. https://i.imgur.com/LvnYdQi.jpg

Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: ndz sie 12, 2018 2:41 pm
autor: Przemuss
Nowy NAS czy nowy UPS?

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka


Re: Urządzenie ups powróciło do trybu prądu przemiennego.

: ndz sie 12, 2018 3:22 pm
autor: Krzys
Oczywiście UPS, pomyliłem się post wyżej, już poprawione.