UPS - szacowany czas baterii - 0 sek.

#1
Hej
Czy ktoś z was wie jak DSM wylicza czas pracy na baterii? trzeba zrobić jakiś test?
U mnie zawsze pokazuje 0 sekund. Choć jeden raz widziałem, że było tam 37 sek.

Zrobiłem sobie test. Odłączyłem Synka żeby mu się nic nie stało. Przetestowałem podtrzymanie komputera stacjonarnego, po 2 minutach uznałem, że tyle wystarczy, Więc skąd te 0 sekund?

Drugie pytanie.
Po włączyłeniu obsługi UPS, domyślnie jest opcja "Czas przejścia do trybu bezpiecznego -> do słabej baterii".
Co się kryje pod pojęciem słaba bateria?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Re: UPS - szacowany czas baterii - 0 sek.

#2
SnejX pisze:
pt lut 09, 2018 7:47 pm
Zrobiłem sobie test. Odłączyłem Synka żeby mu się nic nie stało. Przetestowałem podtrzymanie komputera stacjonarnego, po 2 minutach uznałem, że tyle wystarczy, Więc skąd te 0 sekund?
mam u 3 podobne UPS-y APC - model CS650 (czyli nieco "mocniejsze") i to 0s mi wyświetlało jak akumulator był prawie padnięty . po wymianie (koszt na allegro z przesyłką ok 100zł) pokazuje tak jak należy - 1912s (podłączony do DS415+)
SnejX pisze:
pt lut 09, 2018 7:47 pm
Po włączyłeniu obsługi UPS, domyślnie jest opcja "Czas przejścia do trybu bezpiecznego -> do słabej baterii".
Co się kryje pod pojęciem słaba bateria?
hmm pewnie jakieś 20% pojemności akumulatora. ciężko stwierdzić dokładnie jako to jest wewnętrznie w DSM skonfigurowane. ja to wolę ustawić na 5 minut - UPS ma co prawda większy zapas (tylko DS415+ jest u mnie podpięty pod ten UPS), ale wolę tego nie przeciągać, bezpieczeństwo danych jest najważniejsze.
RS3617XS+ | RS815+ | RS214 | RX415 | DS1817+ | DS415+ | DS1010+ | DS216j | DS215j | DX213
>> Udzielam pomocy TYLKO I WYŁĄCZNIE na forum <<

Re: UPS - szacowany czas baterii - 0 sek.

#4
Synek dane o czasie podtrzymania pobiera wprost z oprogramowania UPS-a.

Mam w pracy kilka modeli APC CS 500VA. Możliwe że ten model jest ograniczony w jakimś stopniu i przekazuje dane zero-jedynkowo (sieć/bateria). Albo aku kwalifikuje się już do wymiany. Ale ten model by o tym informował stosowną diodą.
Postaram się to sprawdzić.

Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka



Administratorzy dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy będą je robili.

Serwery NAS:
Synology DS211j, DS1511+, RS2212RP+ DS1513+

"Zasłanianie się dysleksją, to jak chwalenie się małym fiu...."- by Pati
gg 2101676

Re: UPS - szacowany czas baterii - 0 sek.

#7
ponieważ mnie to męczyło, to zainstalowałem PowerChute na WIndows. Bateria pokazywała status <1min. Zrobiłem self-test i mam takie wyniki.
A już najfajniejsze jest to, że NAS pokazuje 60 sek a nie ma podpiętego upsa :)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Re: UPS - szacowany czas baterii - 0 sek.

#8
Po podłączeniu upsa do NASa sytuacja się zmieniła. Jest dokładnie tyle ile pokazywał PowerChute czyli 30 min (1800 sekund).
Wychodzi na to, że ups nie miał wyników testu starej baterii i podawał do NASa nieprawidłowe informacje.

Jutro jeszcze włożę starą baterię i zrobię te same czynności.

PS. przepraszam zę tak sam sobie ciągnę ten wątek, ale może dla potomnych się przyda.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Re: UPS - szacowany czas baterii - 0 sek.

#9
Czyli brakowało kalibracji.
Ten ups nie robi jej automatycznie ale można to wywołać ręcznie za pomocą przycisku.
O ile dobrze pamiętam to wystarczy przytrzymać przycisk włączenia ponad 1s. Krótkie pojedyncze naciśnięcie spowoduje wyłączenie UPS-a.
Albo odwrotnie.
Kurde tyle tego jest w pracy a nie pamiętam dokładnie.

Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka

Administratorzy dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy będą je robili.

Serwery NAS:
Synology DS211j, DS1511+, RS2212RP+ DS1513+

"Zasłanianie się dysleksją, to jak chwalenie się małym fiu...."- by Pati
gg 2101676

Re: UPS - szacowany czas baterii - 0 sek.

#10
z guzikiem można chyba wywołać test baterii :roll: żeby skalibrować trzeba zdaje się naładować do pełna, odłączyć z gniazdka, podłączyć coś co nie "żre" za dużo prądu (np lampkę nocną), rozładować. i tak ze dwa razy.

ulotka z CS-a:
http://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z7V ... _R0_EN.pdf
RS3617XS+ | RS815+ | RS214 | RX415 | DS1817+ | DS415+ | DS1010+ | DS216j | DS215j | DX213
>> Udzielam pomocy TYLKO I WYŁĄCZNIE na forum <<

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron